- 기본정보
-
- 모델 RS-1102는 독립형 밸브 컨트롤러로서 효율적인 수자원 관리와 유수율 극대화를 위하여 각종 수 배관 시스템에서 사용되고 있는 압력제어 및 유량제어가 가능하도록 설계되어졌을 뿐만 아니라, 자체에 내장된 8개의 아날로그 신호입력 포트와 3개의 펄스신호 입력포트를 통하여 배관 시스템의 다양한 정보를 수집•저장할 수 있으며 4개의 통신포트를 통해 (주)바램에서 제공하는 BALEM SCADA System 혹은 산업용 SCADA System으로 배관 시스템의 현재 상황을 실시간으로 감시/제어할 수 있는 우수한 제품입니다.
- 또한, 4.3″의 LCD 터치스크린을 적용하여 누구나 쉽고 빠르게 원하는 기능을 이용할 수 있으며, 밸브와 연동하여 사용하지 않고, 다양한 센서와 3년간의 데이터를 저장할 수 있는 대용량의 내장 메모리를 이용하여 강력한 데이터 로거의 기능만 사용할 수도 있습니다.
- 설치시 주의사항
-
-
- 밸브를 설치하기 전 1차측 배관속의 이물질을 반드시 제거하여 주십시오.
-
- 점검과 보수 등 유지관리가 용이하도록 적당한 공간을 확보 하십시오.
-
- 설치시 배관의 유체흐름 방향과 밸브의 화살표 방향이 일치하는지 확인 하십시오.
-
- 설치시 밸브가 수평 위치에서 커버가 수직 상태를 유지하도록 하십시오.
-
- 밸브 전, 후 양단에 차단 밸브를 설치 하십시오.
-
- 밸브 전단에 스트레이너를 반드시 설치하여 주십시오.
-
- 동파시 오작동을 일으킬 수 있으므로, 동파 우려가 있는 현장의 경우 보온 설비를 반드시 설치하여 주십시오.
-
- 기타 자세한 것은 당사로 문의 하십시오.
사양
좌우로 스크롤하시면
숨겨진 내용을 확인하실 수 있습니다.
|
정격 전압 |
24V DC (외부전원필요) |
외형 치수 |
256 X 218 X 119(mm) |
외부 입력 |
8개의 4~20mA 아날로그 포트, 3개의 디지털 포트 |
디스플레이 |
4.3"(480 X 282) TFT LCD TSP (터치 스크린 패널) |
통 신 |
RS 232 /RS 485, LAN(option : modem, 전용선 모뎀, CDMA) |
케 이 스 |
IP65 방수등급 |
|
|
※ 주문시 사용하고자 하는 포트 갯수 및 종류를 반드시 기재하여 주십시오.
|
8개의 4~20mA 아날로그 포트 |
(1차압력, 2차압력, 밸브 개폐율, 순시유량, C.P, P.A.S, 여유포트1, 여유포트2)
|
3개의 디지털 포트 |
(적산유량, 여유포트1, 여유포트2)
|
(주)바램에서는 효율적이고 정확한 수자원 관리를 위하여 다양한 제어 방법을 제공하고 있습니다. 기존의 파일럿 밸브에 모터 구동장치를 장착하여 배관 시스템 관리자가 압력 혹은 유량 상황에 맞추어 밸브를 조작하듯이, 자동으로 압력 및 유량 제어가 가능하며, 펌프제어 시스템이나 대용량의 유량제어 시스템에서 필요한 정확한 개폐율 제어도 가능합니다. |
|
로보시스 컨트롤러(RS-1102)에 내장된 8개의 아날로그 신호입력 포트와 3개의 펄스신호 입력포트를 통하여 배관 시스템의 다양한 정보를 수집·저장할 수 있으며 4개의 통신 포트를 통해 (주)바램에서 제공하는 BALEM SCADA System 혹은 산업용 SCADA System으로 배관 시스템의 현재 상황을 실시간으로 감시/제어할 수 있습니다. |
|
대용량의 플래시 메모리를 이용하여 약 3년간의 운용 데이터를 저장할 수도 있으며 밸브와 연동하지 않고 다양한 센서를 이용하여 강력한 데이터 로거의 기능만 사용할 수도 있습니다. |
|
5분 단위로 24시간을 설정할 수 있는 프로파일과 월별, 요일별, 휴일별, 가중치(±)를 적용할 수 있어 다양한 상황에 적용 가능합니다. 제어 시 변화하는 압력을 데이터로 사용함으로써 더욱더 안전하고 정밀한 제어가 가능합니다. |
|
※ ROBOSYS 사용자에게는 BALEM SCADA SYSTEM을 무료로 제공해 드립니다. |
|
관로감시 시스템 설정기능 |
직렬 관로와 병렬 관로를 자유롭게 구현할 수 있으며 관로의 상황을 실시간 모니터링 할 수 있습니다. |
|