상담 상단으로
balem's products

제품소개

고객의 신뢰가 행복과 만족으로 되돌아 갈 수 있도록 최선을 다합니다.

자동제어밸브펌프제어밸브

부스터 펌프 제어밸브 (모델 139-010)


체크 기능 내장

배관내 압력을 이용하여 작동

개방 및 차단 속도를 개별적으로 조정가능

용도
역류,펌프,바램,파일럿,챔버,밸브,자동제어,다이어프램,써지,가압장,배수지,체크밸브,자동밸브,서지,제어밸브,surge
제품카달로그
기본정보
  • 모델 139-010은 펌프의 기동과 중지 시에 발생하는 파이프 라인에서의 Surge 현상을 방지하기 위하여 부스터 펌프의 배출측에 설치되는 제어밸브입니다.
  • 그리고, 전원에 오작동이 발생할 경우 제어 모드와는 상관없이 밸브는 급속히 차단되어 역류를 방지하게 됩니다.
  • 대한민국 특허등록 제품
설치시 주의사항
  • 밸브를 설치하기 전 1차측 배관속의 이물질을 반드시 제거하여 주십시오.
  • 점검과 보수 등 유지관리가 용이하도록 적당한 공간을 확보 하십시오.
  • 설치시 배관의 유체흐름 방향과 밸브의 화살표 방향이 일치하는지 확인 하십시오.
  • 설치시 밸브가 수평 위치에서 커버가 수직 상태를 유지하도록 하십시오.
  • 밸브 전, 후 양단에 차단 밸브를 설치 하십시오.
  • 밸브 전단에 스트레이너를 반드시 설치하여 주십시오.
  • 동파시 오작동을 일으킬 수 있으므로, 동파 우려가 있는 현장의 경우 보온 설비를 반드시 설치하여 주십시오.
  • 기타 자세한 것은 당사로 문의 하십시오.
사양
좌우로 스크롤하시면
숨겨진 내용을 확인하실 수 있습니다.
 

  
 
 
 
번 호 구 성 품
1 BALEM 130 (Robocon Valve)
2 Needle & Strainer
3 Cock Valve
4 Shuttle Valve
5 2-Way Soleoid Valve
6 Limit Switch
솔레노이드 밸브 사양
정격 전압 24, 110, 220 AC 60Hz or 50Hz / 12, 24 DC
절연 등급 Coil Insulation Class B(Standard) H(Optional)
 
 
펌프 제어밸브 선정 가이드
 
    
    ※ 그림과 같이 펌프의 흡입부에 최소한의 수압이 가해진 상태에서는‘부스터 펌프 제어밸브 (Model 139-010)’를 사용하는 것이 가장 바람직 합니다. 이때 그림에서 나타나는 각 밸브의 기능은 다음과 같습니다.

밸  브 기  능
부스터 펌프제어밸브
(모델 139-010)
ㆍ펌프 제어기능(ON/OFF시 수충격 억제)
ㆍ완폐식 체크밸브 기능(개방/차단속도 별도 제어가능)
수충격 예지 및 릴리프밸브
(모델 133-040)
ㆍ수충격 예지 및 고압시 릴리프 기능


 
    
밸  브 기  능
펌프제어밸브
(모델 139-010)
ㆍ펌프 제어기능(ON/OFF시 수충격 억제)
ㆍ차단시 배관내 부압 방지 기능
ㆍ개방시 배관내 공기 배출기능
ㆍ개방/차단속도 별도 제어가능
Calm 체크밸브 (모델 137-010) ㆍ완폐식 체크밸브 기능(개방/차단속도 별도 제어가능)
수충격 예지 및 릴리프밸브
(모델 133-040)
ㆍ수충격 예지 및 고압시 릴리프 기능
    
    ※ 만약 심정펌프를 사용하면서 부스터 펌프 제어밸브 시스템의 형식으로 배관을 설치 할 경우, 펌프 흡입부 배관 내의 수주(水柱)가 밸브의 구동부를 밑으로 가속하여 증폭된 수충격이 발생할 가능성이 매우 큽니다. 따라서, 펌프의 종류에 맞는 제어 시스템을 갖추는 것이 가장 안전하고 효율이 높습니다.
 
 

Y-type Globe형 플랜지식 Up-right Globe형 플랜지식 Angle형 플랜지식


   ▼ Y-type Globe형 밸브사이즈 (mm)

밸브 규격 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
L 230 290 310 350 400 480 600 610 700 730 910 1010 1200 1400 1480 1650 1800
H1 78 88 100 110 125 143 175 205 230 265 300 380 420 500 565 590 640
H2 188 211 236 270 333 353 461 519 615 629 753 893 1030 1255 1412 1461 1584
ØE 135 154 180 220 260 305 380 455 545 545 705 794 934 1160 1215 1315 1400
 
   ▼ Up-right Globe & Angle형 밸브사이즈 (mm)
밸브 규격 50 80 100 150 200 250 300
A 238 305 381 508 645 756 864
B 78 93 105 140 165 200 223
Cmax 200 240 275 375 470 535 625
Dmax 157 179 206 284 360 420 465
ØE 140 165 208 326 408 497 562
F 119 152 191 254 322 378 432
G 83 102 127 152 203 219 349

    ※ 면간거리 치수 (A,F,L)의 공차는 KS B ISO 5752의 <표 11> 공차의 기준에 따름.

 


로보콘 시리즈
형상 및 규격
Up-right Globe / Angle Type
Y-Type Globe
50 ~ 300A
50 ~ 1000A
사용 압력 10kgf/㎠, 16kgf/㎠, 20kgf/㎠, 25kgf/㎠
접속 규격 고객의 요구에 따라서 제작
사용 유체 물 / 경유(Optional) 본사 문의 / 유체온도 : 0°C ~ 80°C
 
구 성 품 재질 종류
Standard Optional
50A~350A 400A~1000A
몸체 & 커버 & 디스크 Ductile Iron Cast Steel SSC 13
다이아프램 와셔 Ductile Iron Cast Steel SSC 13
커버 플러그 & 베어링 SSC 13
샤프트 & 시트 STS 304
다이아프램 N.R / C.R/ N.B.R
디스크 씰 N.R / C.R/ N.B.R
  
    ※ NSF/ANSI Standard 61의 에폭시 도장이 표준 사양임 


 
         ▼ Y-type Globe형 유량선도

규 격 mm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
inch 2 1/2" 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32 36 40
유량계수 Y-Type Globe Kv 48 72 102 178 221 385 672 973 1382 1610 1834 2863 3816 5311 7508 9130 13085
Cv 56 84 119 208 258 450 784 1137 1614 1881 2142 3344 4457 6203 8769 10664 15283
 
       
         ▼ Up-right Globe & Angle형 유량선도

규 격 mm 50 80 100 150 200 250 300
inch 2 3 4 6 8 10 12
유량계수 Globe Type Kv 46 97 177 361 618 970 1378
Cv 54 113 207 422 722 1133 1610
Angle Type Kv 57 121 220 459 779 1251 1764
Cv 67 141 257 536 910 1461 2060

유량계수 Kv or Cv = Q/√ΔP, Cv = 1.168Kv 
Kv : 차압 1(kgf/㎠)에서 시간당 유량 Q(㎥/hr)
Cv : 차압 1(PSI)에서 분당 유량 Q(Gal/min)
ΔP : 밸브 양단의 압력차 (kgf/㎠ 혹은 PSI)
  
 
 
에폭시 코팅
전 밸브에 기본사양으로 NSF/ANSI Standard 61의 에폭시 분체 도장을 적용 함으로써 해수, 특정 산, 염기, 화학 및 솔벤트등에 대한 내화학성이 뛰어나며 사용자에게 위생적인 급수를 제공합니다.
 
 
제품선택시 유의사항 
1. 제품의 유량 성능을 확인하고 필요 유량에 맞는 구경을 선정 하십시오. 너무 작은 구경을 선정하면 공급 유량이 부족하게 되며, 너무 큰 구경을 선정하게 되면 채터링(Chattering) 현상이 발생할 수 있습니다.
2. 당사의 제품은 기능에 따라 세분화 되어 있습니다. 만약 추가적인 기능을 원하시는 경우에는 당사로 문의 바랍니다.
제품선택시 기재사항 
모델 번호 규 격 형 상 제품 재질 접속 규격 사용 압력 메인밸브 액세서리
모델번호와
제품명을
확인하여
주십시오.
50A ~ 300A G : Up-right Globe형
(수평형)
GCD :
Ductile Iron
STS :
Stainless Steel
WCB:
Cast Steel
According
to
Customer
Request
10kgf/㎠16kgf/㎠20kgf/㎠25kgf/㎠
N : None      
CL : Model CL-01
ID : Model ID-01
SW : Model SW-01
VOR : Model VOR-01
A : Angle형 (수직형)
50A ~ 1000A Y : Y-type Globe형  

추가 기재사항 
1. 솔레노이드 밸브의 경우 사용 전원 및 IP 등급을 표기하여 주십시오. (예 : 220V AC, 24V DC, 12V DC / IP65)
2. 감압 밸브, 릴리프 밸브의 경우 설정 압력을 표기하여 주십시오. (예 : Set-3K)
3. 사용 유체를 확인하여 주십시오. 당사에서 생산하는 모든 제품은 물(水)용 제품이며, 오일, 항공유, 해수 등과 같은 유체에 사용할 경우에느 반드시 본 사항을 표기하여 주십시오.
작 성 예 132-010, 100A, G, GCD, 1511-10K, N, 설정압력 5
▶ 감압 밸브 100A, Up-right 글로브형 (수평형), 몸체재질 : Ductile Iron, 사용압력 10K,
플랜지 KS B 1511-10K, 설정압력 5kgf/cm2


 

b_139_010_table_03.jpg
펌프가 동작을 하지 않을 때
    펌프가 동작을 하지 않을 때는 2차측 제어유로 입구(4) → 셔틀 밸브(2)를 지나 SOL1, SOL2에 공급됩니다. 이때, 전기는 차단되어있는 상태이므로 유체는 SOL2를 통과하여 상부챔버에 압력을 형성하므로 밸브는 닫히게 됩니다.

  만약 전원에 오작동이 발생할 경우 밸브는 급속히 차단되어 역류를 방지하게 됩니다.
 
b_139_010_table_04.jpg
펌프 기동 스위치를 눌렀을 때
    펌프기동 스위치를 눌러 펌프가 동작을 하게 되면 SOL1을 통하여 하부챔버로 유체가 유입되고, SOL3을 통하여 상부챔버의 유체를 대기로 배출하게 됩니다.

  펌프의 동작으로 형성된 인입측의 높은 압력은 1차측 제어유로 입구(1) → 셔틀밸브(2) → SOL1의 유로를 거쳐 하부챔버에 압력을 형성하여 서서히 밸브를 열게 됩니다.
 
펌프 정지 스위치를 눌렀을 때
    펌프기동정지 스위치를 누르면 솔레노이드 밸브의 유로가 모두 변경되지만 펌프는 계속적으로 동작합니다. 펌프의 높은 압력은 밸브를 닫기 위하여 다이어프램 상부챔버로 유입되며 밸브가 완전히 닫히는 순간 리미트 스위치(3)에서 발생하는 신호를 감지하여 폄프를 정지시킵니다.

  이때, 펌프에서 계속적으로 공급되는 압력은 1차측 제어유로 입구(1) → 셔틀밸브(2) → SOL2의 유로를 통하여 상부챔버에 압력을 형성하여 밸브를 닫게 됩니다.